Цитата(с2н5он @ 18.3.2021, 9:43)

какой?
Соответствующей (у нас СП256)
Цитата(Инк @ 18.3.2021, 8:59)

Цитата
1.7.25 PEN -проводник
Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, который совмещает в себе функции защитного (Р Е -) и нейтрального (N-)проводников.
Примечание. Термины «нейтральный» и « защитный» проводники в системе TN являются синонимами соответствующих терминов «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, которые были в предыдущих нормативных документах Украины и не отвечали запросам международных стандартов.
До 2017 года украинским электрикам было невдомёк, что термины - синонимы ?
По-моему в российском ПУЭ7 (2002) уже было понятно, что это одно и то же.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Инк @ 18.3.2021, 9:55)

Цитата
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками
Этот пункт для потолков, которые подвешиваются. А натяжные - они натягиваются..

Цитата(Инк @ 18.3.2021, 9:55)

Гипсокартон ведь тоже к горючим относится.
Обычный - да. Но есть противопожарный (ГКЛО)
Цитата(с2н5он @ 17.3.2021, 22:23)

3. нет
Есть гарантия, что не будет подключен прибор 1 класса ?
Цитата(с2н5он @ 17.3.2021, 22:23)

2. нет
Цитата
Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.